简答题简述电站机组手动开机并网的操作程序。
  • (1)对机组进行一次全面检查。
    (2)检查隔离开关2101、2103,断路器在合上位置。
    (3)检查6KV母线系统电压正常。
    (4)检查机组高压开关柜上控制开关SASI在远方位置。
    (5)将机组励磁调节柜上的自动、手动切换开关XA切至手动位置。
    (6)将机组保护同期柜上的开关SAH至现地位置。
    (7)将机组保护同期柜上的切换SAS至投入位置。
    (8)在机组自动屏上下开机令,即将控制开关41SAC拧向开的位置。
    (9)操作保护同期屏上的SKK增加转速调至95%Ne。
    (10)操作控制开关42SAC,合上灭磁开关FMK,在机组自动屏上点击1SB按钮起励建压。
    (11)在机组保护同期屏上,操作SKK调整机组周波;操作CKK调整机组电压。
    (12)当机组周波、电压与系统周波、电压基本一致时,将机组保护同期屏上的切换开关STK切至手动准同期位置。
    (13)当同期组合表MZ指针均匀旋转一周无异,再次接近红线时,操作控制开关SAC合上机组断路器,确认断路器已合上。
    (14)将STK至切除位置。
    (15)交替SKK、CKK增加有功与超负荷运转负荷至目标值。
    (16)对机组进行一次开机后的全面检查。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看