试题详情
简答题2010年7月28日20时06分,乌鲁木齐铁路卫生监督所乌西综合卫生监督科接到乌鲁木齐供电段报告:2010年7月28日17时50分吐鲁番消毒站饮用水出现间歇性浑浊,呈黑灰色,初步判断铁路自备水源可能受到污染接报后,卫生监督所应急小组立即会同有关人员到达现场开展调查 1基本情况 吐鲁番消毒站供水量2/3来自吐鲁番市大河沿镇自来水公司,1/3由铁路自备水源供应消毒站设有水槽5个,均有盖加锁,分别是1#200立方米,2#、3#、4#500立方米,5#1000立方米,日供水量2880立方米,输水方式为管道供水,未配备水净化处理设备及消毒设施,供水范围为吐鲁番铁路地区,兰新铁路夏普吐勒煤窑沟站区,南疆铁路龙盘东湖沟站区、消毒站卫生管理制度健全,有6名工作人员负责管理,均持有效健康证上岗7月28日20点,乌鲁木齐供电段通过对现场信息核实后,立即采取了应急措施:关闭所有进出铁路水槽的控制阀门,电话通知各单位以及在铁路小区张贴告示要求停止饮用自来水,由水罐车供水。根据提供的基本情况,重点应对哪些方面进行现场调查
  • 现场调查
    1、流行病学调查吐鲁番铁路地区160余户居民及沿线4个站区10余名职工,无人员中毒,和饮用后不适反应和症状
    2、现场卫生学调查
    3、水槽调查由铁路自备水源供应的生活饮用水进入吐鲁番消毒站,储存在1#(200立方米)水槽,该水槽与2#(500立方米)水槽相连1#水槽内可见池水发黑,水面漂浮油污,2#水槽轻度污染,3、4、5#水槽来自市政自来水公司,水质未见明显异常、水槽防护范围内无污染源。
    4、输水管路调查对铁路水源导水管路进行巡查,距离吐鲁番消毒站1.3公里处发现,铁路水源钢筋混凝土导水管路被吐鲁番市恒泽煤业有限公司施工时挖断,损坏的管路被被该公司排放的洗煤废水浸泡,污水经管道破损处进入管道内部,随即进入消毒站1#、2#水槽造成污染。
    5、供水区域调查调查吐鲁番火车站候车室、货场、居民小区均发现水质有不同程度发黑、浑浊现象,夏普吐勒、煤窑沟、龙盘、东湖沟站区未发现水质感官异常。
    6、吐鲁番市恒泽煤业有限公司调查该厂日处理原煤100吨,主要生产焦炭、煤研石,其主要工艺过程为原煤~煤库~输送带~破碎机一洗煤机一脱水塞一振动塞一焦煤厂,污水成分主要为清洗原煤的煤泥,含有挥发酚、硫化物等化学物质。