- 简答题请说出TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统监控机主机与联锁机通信故障时的主要现象及应急措施?
-
主要表现为:
(1)控制台屏幕显示“联锁机通信中断”;
(2)联锁机工作正常,但第一组接发灯只有“发”灯闪烁而无“接”灯闪烁。
此时应急措施如下:
(1)首先进行联锁机切换;
(2)如仍未恢复,再进行监控机切换;
(3)恢复使用后再查找备机故障,应着重检查通信网卡、通信接口和通信线路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看