试题详情
- 简答题试述运行当中开关拒绝跳闸的现象及处理?
-
现象:
(1)跳闸时绿灯不亮,电流表有指示;
(2)红灯闪光,警铃响。
处理:
(1)跳闸回路是否有电源,保险是否良好,回路有无断线,控制电源是否失电;
(2)检查跳闸回路是否完好,跳闸继电器是否动作,辅助接点、二次插头、机械行程开关是否接触良好;
(3)检查“跳闸”操作按钮或控制开关接点切换接触是否良好;
(4)跳闸继电器,跳闸线圈是否断线、烧坏、卡涩或接点接触不良;
(5)用事故按钮或就地跳闸按钮重新操作一次;
(6)将负荷电流减到最小,就地进行手动打跳;
采取上述措施无效时,应用下列措施:
(1)有条件停电时立即停电,通知检修处理;
(2)改变系统运行方式,用上一级开关或母联开关断开;
(3)汇报值长,根据命令进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 空压机出口均配有前置过滤器、冷冻式干燥器
- 电晕极极线断裂原因有哪些?
- 启动高压电场前第一部应先合()。
- 对流体的平衡和运动规律具有主要影响的是(
- 电除尘器性能验收,气流分布均匀性的评判标
- 电气除尘器是利用()使烟气中的灰粒带电,
- 电除尘器振打锤头与承击砧必须是线接触,接
- 一次电流
- 机械加工的零件表面粗糙度代号为&ldqu
- 某破碎车间,其粗矿阶段,最大给矿直径为1
- ()只适用于扑救600V以下的带电设备的
- 阴极板系统主要主要包括()、大小框架、(
- 滚动轴承由外圈、内圈、滚动体和保持器四部
- GGAJ02D型整流设备中的阻容吸收网是
- 燃煤电厂电除尘器性能指标:在机组容量≥3
- 錾削时,双眼要盯住手锤,以免砸了手。
- 钢材的腐蚀一般分为()两种。
- 高压直流电缆从电除尘器顶部两点式开关柜内
- SSC的工作过程是什么?
- 调节器的放大系数大,调节比较灵敏,且稳定