试题详情
简答题某线路耐雷水平计算结果要求杆塔接地冲击电阻小于20Ω。线路经过一独立山丘,土壤电阻率较高,一设计方案为延长接地射线至平地,最长射线长约250m,实测工频接地电阻为15Ω。请对这一设计方案的合理性做出评价,并说明原因。
  • 设计方案不合理性。
    因为杆塔接地装置是尽可能降低杆塔的冲击电阻,从而降低塔顶电位,因此一般要求单根射线长度不大于60m。而设计最长射线长约250m,受射线的自感影响,该接地装置的冲击电阻远远大于其实测工频接地电阻,不能起到其应起的作用。