- 简答题某一平地线路,导线型号为4*LGJ-400/35,设计冰厚10mm,最大设计风速30m/s。终勘定位后,直线塔的最大水平档距为500m,垂直档距为500m,经计算,直线塔悬垂串承受的力约为75000N,设计规划选用160kN双联单挂点悬垂串,与塔连接的第一个金具为320kN规格。有人说:设计选择的金具串有缺陷。按规范要求,与塔连接的第一个金具应提高一个规格,选用420kN。你认为此人的说法正确吗?请说明理由。
-
此人的说法不完全正确。
因为按规范要求,金具的安全系数为2.5。因此本线路直线悬垂串的金具的破坏强度为18.75kN,考虑到与塔连接的第一个金具应提高一个规格的要求,连塔金具的规格250kN即可。