试题详情
- 简答题某220kV线路,无时限电流速断保护动作使C相断路器跳闸,试分析在雷雨大风和冬季覆冰各可能存在什么故障?并简述其故障范围。
-
(1)220kV线路,其系统中性点采用直接接地,只有当C相发生永久性接地故障时,保护才使C相跳闸,由于是无时限电流速断动作,所以故障点可能出现在距电源点80%长的线路范围内。
(2)在雷雨大风天气出现C相跳闸,由于是永久性单相接地故障,因此故障点很可能为断线或绝缘子存在零值情况造成整串绝缘子击穿。
(3)在冬季覆冰天气出现C相跳闸,线路可能因覆冰使导线弧垂增大造成导线对被交叉跨越物放电产生的永久性单相接地故障或断线接地故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 立杆过程中发生异常,如何处理?
- 摇臂抱杆组塔特点是()。
- 工程竣工后以额定电压对线路冲击合闸三次是
- 雷云放电,可分为以下()阶段。
- 人力放线布线应符合哪些要求?
- 双杆高低腿(1.5m)如何立杆?
- 立杆过程中危险点应如何处理?
- 如何保证混凝土的质量?
- 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场
- C20级混凝土,其()为20MPa。
- 无拉线直线单杆其最大弯距点在()。
- 重力式基础要求基础自重不小于对基础的上拔
- 图示三视图,图1、图2、图3中有错误的是
- 导线及避雷线连接的技术要求和压接后的质量
- 如何内拉线抱杆立塔。
- 导线机械物理特性各量对导线运行时的影响有
- 某220kV输电线路在丘陵地带有一悬点不
- 无功功率就是不作功的功率,所以不起任何作
- 国家电网公司人才强企战略就是提高队伍整体
- 土的容重指土在天然状态下单位体积的重力。