试题详情
简答题过热器管损坏的现象、原因及处理?
  • 现象
    (1)过热器爆口附近有泄漏声。
    (2)过热蒸汽流量不正常地小于给水流量。
    (3)损坏严重时,锅炉汽压下降。
    (4)过热器后的烟气温度发生变化,或两侧烟温增大。
    (5)过热器蒸汽温度发生变化。
    (6)燃烧室负压不正常地减小或变正压,严重时,由不严密外向喷汽或烟气。
    原因
    (1)蒸汽品质、给水品质不良,使过热器管内结垢。
    (2)在点火升压过程中,过热器通汽量不足,升温快,引起管壁超温。
    (3)燃烧调整不当,火焰上移或局部烟温偏斜,个别管壁超温。
    (4)过热蒸汽温度升高,而未及时调整处理,引起管子过热。
    (5)减温器水管泄漏,或低负荷运行时投入减温水及喷头损坏,在过热器内产生水塞,局部过热。
    (6)过热器管内有杂物堵塞。
    (7)过热器管排变形,产生烟气走廊,导致飞灰磨损,使管子变薄。
    (8)过热器设计不合理,使过热器长期超温运行。
    (9)管子质量或制造、安装、检修、焊接质量不良,或错用钢材。
    (10)停炉保养不当,造成腐蚀或运行中燃料在炉膛内有还原气体产生高温腐蚀。
    处理
    (1)过热器泄漏不严重时,应降压运行,加强监视并请示停炉。
    (2)如损坏严重,不能维持运行,应立即停炉,防止吹坏邻近的管子。
    (3)停炉后保留引风机运行,排除炉内烟气和蒸汽,待烟气和蒸汽抽尽后,再停止运行。
    (4)保持汽包水位,严防汽包上、下壁温差超标。