试题详情
- 简答题 一栋高层建筑,一层设有一柴油发电机房,采用了耐火极限为2.50h的隔墙和2.00h的楼板与其它部位隔开,且内设储油间,该储油间总储量为10小时需要量,储油间与发电机房隔墙上设有一甲级防火门。现根据需要,同时因为条件限制,欲在柴油发电机房旁设置一可燃油油浸电力变压器室和一消防控制室。 问:(1)该柴油发电机房是否符合防火要求,为什么? (2)是否能在柴油发电机房旁设置可燃油油浸电力变压器室和消防控制室,为什么?
-
(1)不符合,因为储油间总储量大于8小时用油量,且储油间与发电机房隔墙未说明采用了防火墙。
(2)能设消防控制室,不能设可燃油油浸电力变压器室,因为二层为人员密集场所。 关注下方微信公众号,在线模考后查看