- 简答题逆变器类型分布式电源接入220/380伏配电网技术要求有哪些?
-
逆变器类型分布式电源接入220/380伏配电网技术要求主要有:
(1)并网点应安装易操作,具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用开关,专用开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能。
(2)逆变器应符合国家、行业相关技术标准,具备高/低电压闭锁、检有压自动并网功能(推荐采用低于20%UN、10秒闭锁发电,检有压85%UN自动并网控制参数)。
(3)分布式电源接入容量超过本台区配变额定容量25%时,配变低压侧刀熔总开关应改造为低压总开关,并在配变低压母线处装设反孤岛装置;低压总开关应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能,母线间有联络时,联络开关也应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能。
(4)分布式电源接入380伏配电网时,宜采用三相逆变器;分布式电源接入220伏配电网前,应校核同一台区单相接入总容量,防止三相功率不平衡情况。
(5)分布式电源功率因数应在0.95(超前)~0.95(滞后)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看