试题详情
简答题6kV系统接地的现象及处理方法是什么?
  • 现象:
    6kV某段接地信号发。
    接地段可能有设备掉闸。
    接地段母线一相电压降低或为0,其余两相电压升高或为线电压。
    处理:
    (1)若为低厂变6kV侧接地,转移负荷,将该变压器停运检查。
    (2)若为6kV电动机接地,保护未动作,起动备用设备,停运该故障电机进行检查处理;若该电机零序保护动作,检查开关掉闸,起动备用设备。
    (3)若为6kV母线接地,则应迅速倒换该段电源,如接地现象消失,则为电源封闭母线接地,否则为6kV母线接地。
    (4)判明为6kV母线接地,则应请示值长,尽量倒换接地6kV母线负荷,停电处理,总的接地运行时间不超过2h,在此期间要严密监视母线PT的运行情况。