- 简答题用隔离变压器(TV)和互感器校验仪测量二次回路的电压降时,应注意哪些事项?
-
(1)测量应在TV端子箱处进行。
(2)电能表至测量点应放足够容量的绝缘线,且应全部放开,不得盘卷,以保证测量误差的准确。
(3)放(收)线时,应注意与高压带电体的安全距离,防止放(收)线时,弹至高压带电体而造成事故。
(4)TV二次引线和电能表端放过来的导线均应送至各自刀闸,待确认电压是同相和极性正确后,再送入校验仪进行测量。
(5)隔离TV在接入被测TV二次时,应先限流,以防隔离TV的激磁电流冲击被测电压互感器而造成保护动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看