- 简答题配电室的闭合接地体是否可以省掉或是在土壤电阻率低处可以不必敷设?为什么?
-
不可以省掉。因为:
(1)无论雷击房顶或侧击,均能在房屋四周泄流,即起到各接地引下线引下电流的均匀向地分流作用;
(2)虽然规定每个引下线入地点的接地均应不大于10Ω,但闭合连成整体,能起到相邻接地间的互相“借用”散流作用,例如,雷击一个屋角时,每侧相邻一个甚至两个接地均起散流作用,对中小建筑,几乎四周接地都参与散流;
(3)特别重要的一点是均衡电位,使整个建筑底层都处于高电位,再加屋内地面上的闭合接地母线的均压作用,就使屋内各点间的电位差减小到最低的程度。对人体和设备的安全起到重大作用;
(4)对中小型特别是单层小型房屋,起到显著降低雷击时接触电压和跨步电压作用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看