试题详情
- 简答题简述水泵接合器的组成和设置条件。
-
消防水泵接合器,多用式消防水泵接合器,水泵接合器消防水泵接合器是由消防车和机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水或其他液体灭火器剂的连接器具,它由法兰接管、弯管、止回阀、放水阀、安全阀、闸阀、消防接口、本体等部件组成。
设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。
设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m。
水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。
地下式水泵接合器的阀门井井盖应铸有“消防水泵接合器”标志,并在附近设置指示其位置的固定标志,井盖底面与接合器接进水口的距离不应大于0.4m,且不应小于井盖的半径。地上式水泵接合器应设与地上式消火栓相区别的固定标志。墙壁式水泵接合器的安装应符合设计要求。设计图纸未注明具体要求时,其安装高度宜为1.1m,与墙上设置的门窗孔洞的净距不应小于2m,且不应设在玻璃幕墙的下方。
水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。 关注下方微信公众号,在线模考后查看