试题详情
- 简答题微机保护一屏告警,来电流回路断线,如何判断是装置内部问题还是CT二次问题引起,如何处理?
- 检查保护(二)屏及稳控装置屏(一)(二)及线路各表计,如果正常,根据打印报告显示可判断是保护装置一屏内部元件故障,应汇报值长将保护装置(一)屏退出,联系检修处理。如果稳控装置同时有电流回路断线或起动不能复归,可判断是由于CT二次回路有问题引起,应汇报值长,将保护(一)屏及稳控装置均退出运行,联系检修处理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 凡电动操作的刀闸,在操作结束后,将()电
- 电能质量包括()和()两个方面。
- 220kvGIS设备的壳体采用铝合金的优
- 简述密封式空气冷却系统的工作情况?
- 高备变有载调压装置允许运行中调整厂用()
- 开关拒绝跳闸如何处理?
- 同步表的同期指示灯代表的含义?
- 单相供电线路送电时,应先合()侧刀闸,再
- 什么是继电保护?
- 发电机与系统并列运行时,有功负荷的调整,
- 发电机解列前为什么要保持适当无功()。
- 检修的变压器中性点应视为带电体。()
- 在氢气与空气混合的气体中,当氢气的含量达
- 根据面积定则可判定系统的暂态稳定性,当最
- 发电机负序电流保护的作用?
- 对于不停电的电气设备,值班人员在工作时必
- UPS工作模式有()。
- 同步发电机引起失磁的原因有()。
- 发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解
- 变压器主要由哪些部分组成?