试题详情
- 简答题调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少?
- I=[50/(200-0)]×(2O-4)+4=16mA
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述按力平衡原理构成的压力变送器的工作原
- 用临界比例度法寻找等幅振荡曲线时,若看到
- 双金属温度计的型号是()
- 当理想运算放大器工作在线性区时,同相输入
- 现场更换压力表时应注意哪些问题?
- 快锅联锁停车点有哪些?
- FI601用的是()流量计.
- Word97是属于()。
- PLC常用的编程方式有梯形图编程和指令语
- JX-300XP系统内部位号的报警里面,
- 每小时多少公斤用英文出来?
- 输气场站至各类建筑物最小安全防火距离,应
- 对于西门子PLC,诊断缓冲区是一个FIF
- 在型号ZMAP—64K中的“64”表示调
- 什么是引用误差?
- 一台压力表指示值班150KPa(G),当
- AT-401在线色谱仪载气流速降低,则C
- 一次仪表、电缆护套管、电缆的安装尽可能地
- 在一定的条件下,有些物质存在固液气三态共
- 两相伺服电动机的作用是将伺服放大器输出的