试题详情
- 简答题简述微机继电保护屏应符合哪些要求?
-
微机继电保护屏应符合以下要求:
(1)微机线路保护屏(柜)的电流输入、输出端子排排列应与电力工业部规定的“四统一”原则一致。
(2)同一型号的微机继电保护组屏时,应统一零序电流和零序电压绕组的极性端,通过改变微机继电保护屏(柜)端子上的连线来适应不同电压互感器接线要求。
(3)为防止由交流电流、交流电压和直流回路进入的干扰引起微机继电保护装置不正常工作,应在微机继电保护装置的交流电流、交流电压回路和直流电源入口处,采取抗干扰措施。
(4)微机继电保护装置屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机继电保护装置和收发信机中的接地端子均应接到屏(柜)的接地铜排上,然后再与控制室接地线可靠连接接地。
(5)与微机继电保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应并联消除过电压回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看