- 简答题微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
- 新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2—4天);每1—2年进行1次部分检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1—2天)。