试题详情
- 简答题 图为某装配车间低压配电系统图,试分析其配电的工作原理。
-
该电路图描述了此装配车间的低压配电系统概况,低压配电总线由外部引入车间配电间,通过各配电柜的控制、保护、功率因数补偿,完成对装配车间各个部位供电的目的。1#柜为车间配电总柜,设计电流为1000A,由隔离开关和框架式断路完成对线路的停送电控制,出线送入低压母排。断路器可电动分合闸,有断电保护功能,电压、电流指示,电能计量。
2#柜与3#柜是出线柜,它们各自从母排上引电,然后通过各自的隔离开关和断路器向车间的各部位供电,断路器采用DZ20塑壳式断路器,无电动操作功能,具有短路和过载保护功能,其隔离开关和断路器的额定电流由具体负载的大小而定,柜上设有电流指示。4#柜是功率因数补偿柜(简称电容柜),它主要是用来提高电网功率因数,减少配电系统配电线四季损耗。 关注下方微信公众号,在线模考后查看