简答题 #1给水泵开关与其母刀闸接地现象,如何处理?(在开关上侧实际为6KV Ic母线接地) 现象: 1.主控预告警铃响; 2.中央信号控制屏有“掉牌未复归”光字亮; 3.6KV Ic控制屏有“6KV Ic”光字亮; 4.厂用电源保护屏有“接地”信号弹出。
  • 处理:
    1.解除音响;
    2.记录信号后无法复归(确认为金属性接地);
    3.立即赴就地检查发现6KVIcYH柜电压表A相较正常值低,B、C相较正常值高;
    4.排查6KVIc接地点时发现#1给水泵开关与其母刀闸A相与支持框架放电,闪络且连续不断;
    5.联系汽机切换给水泵,#1给水泵停电拉开母刀闸时6KVIc电压三相指示恢复正常,信号复归后光字消失;
    6.汇报班值长;
    7.按值长令将#1给水泵停电;
    8.测#1给水泵电机绝缘一次不合格;
    9.做好相关安全措施,交检修人员处理。