试题详情
- 简答题新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?
-
新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备查核资料、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:
(1)由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收。
(2)对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论(包括核对继电保护定值、压板位置等)。
(3)对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。
(4)在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 距离保护工作原理是:故障时将()与整定阻
- 工作班成员应负何种安全责任?
- 换路定律确定的初始值是由换路前瞬间决定的
- 母线室的火险类别为()级,耐火等级为()
- 蓄电池日常维护工作有()。
- 微机线路保护PSL-603、LFP-93
- 真空灭弧室在断开电流时,触头间的电子、离
- 发生事故时,以下情况须待值班调度员指令进
- 当二次谐波电流达到多少时,RADSE(R
- 断路器跳闸后应检查()。
- 有载开关按调压动作原理,可分为()两种。
- 无人值班变电站设备室空调均应按()管理。
- 能把正电荷从低电位移向高电位的力叫()。
- GIS电器一般检修的检查项目和检修内容有
- 变电站内设置直流保护电器的级数不宜超过(
- 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因
- 变压器油位和渗漏有关。
- 变压器在空载时()。
- 变压器短路电压和()相等。
- 在电气图中电流继电器的线圈应画在()中。