- 简答题 参看原理图,请分析由模拟仪表组成的新风机组控制系统是如何工作的?
- 温度传感器TE将送分温度信号送入温度控制器TC-1,通过转换开关TS-1按冬夏工况控制电动双通控制阀TV-1改变进入换热器内的冷热水量,使送风温度恒定。温度传感器ME通过湿度控制器MC-1控制加湿控制阀HV-1改变进入空气中的水蒸气量来表达到风湿度的相对恒定。压差开关PdS测量过滤器两侧的压差,通过压差超限报警器PdA-1发出声光信号,以通过有关人员对过滤器进行清洗或更换。TV-2与风机进行连锁控制,当风机启动后,新风阀在控制系统的作用下自动打开,当风机停止运作时,新风阀在控制系统的作用下自动关闭。TS为防冻开关。机组在冬季运作时,如果换热器后的空气温度低于或等于某一温度设定值时,TS动断节点自动断开,使风机停止运作,新风阀TV-2自动关闭。