试题详情
简答题试分析电力系统中性点各种运行方式特点及适用范围。
  • 电力系统除正常运行情况外,常会出现各种故障,其中最常见的是单相接地故障。为便于处理各种故障,在三相系统的中性点将采用不同的运行方式。我国采用的运行方式有:不接地、经消弧线圈接地及直接接地三种。采用不同的接地方式,会影响到电力系统各方面的技术经济问题,如供电的可靠性、电气设备的绝缘水平、对通信的干扰及继电保护的正确动作等。因此,中性点采用的运行方式,是涉及到电力系统的综合性技术问题。
    (1)中性点不接地系统。发生单相接地故障时,不需要立即断开故障部分,中断向用户供电,从而提高了供电的可靠性,一般允许继续运行2h。所以在这种系统中,电气设备的绝缘水平应按能承受线电压考虑设计,因此多用于绝缘投资增加不多的35kV及以下系统。具体适用范围:①电压在500V以下的三相三线制装置;②3~10kV系统,接地电容电流IC≤30A时;③20~60kV系统,接地电容电流IC≤10A时。
    (2)中性点经消弧线圈接地系统。在中性点不接地系统中,若电压较高、线路较长,当发生单相接地故障时,接地电容电流较大,易产生电弧接地,为此采用中性点经消弧线圈接地,使接地处通过与接地电容电流方向相反的感性电流,达到消灭或减小电弧的目的。适用范围:凡不符合采用中性点不接地运行方式的3~60kV系统,均可采用。110kV的三相系统,大多采用直接接地,主要为减少设备投资,但在个别雷害较重的地区,为提高供电的可靠性,减少断路器的维修工作,也采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。
    (3)中性点直接接地系统。220kV及以上系统各相对地除有电容外,还有较大的泄漏损耗和电晕损耗等,因此接地电流中除无功分量外还存在有功分量,即使消弧线圈中的感性电流将接地处无功电流补偿为零,但仍存在有功分量电流,电压等级越高有功分量电流也愈大,以致达不到熄灭接地处电弧的目的。中性点采用直接接地,在单相短路时,中性点的电位是零,接地相电压为零,未接地相对地电压接近于相电压,这样设备的绝缘水平可以按相电压选定,从而降低了造价。与中性点不接地时相比,大约可降低20%左右;电压等级愈高,其经济效益愈显著。为提高供电的可靠性,减少中断供电的时间,目前在中性点直接接地系统中,广泛装有自动重合闸装置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题