简答题如何处理自动化驼峰传感器故障?
  • 传感器信号故障是指在轨道电路的一次进入、出清过程中,没有计到一个脉冲,一般情况下表现为传感器不计轴,从机柜面板观察,有两种现象:
    (1)机柜面板传感器表示灯长亮,可能是传感器引线中有接地现象。
    (2)机柜面板传感器表示灯不亮,可能是传感器整形板坏、传感器故障、室外断线、室外短路或脉冲计数板坏。
    处理方法:
    (1)在室内用信号发生器送20Hz正弦信号,机柜面板表示灯正常闪亮,则判定为电缆故障或室外传感器故障,进行相应处理;若表示灯不闪亮,则更换传感器整形板。
    (2)在室外用工具晃动该传感器,若对应的传感器表示灯闪亮,说明该接口板发生故障,进行更换。若传感器表示灯不亮,可用万用表在机柜零层端子上测一下:如果有信号,则是机柜内部故障,可能是内部断线或接口板故障:若无信号,可能是传感器本身或电缆有故障,另一种可能是轨道电路有误动作。