试题详情
- 简答题定位装置的施工或调整应注意些什么?
- 定位装置的施工关键有4个:定位支座的安装高度、拉出值、限位间隙和定位器的允许抬升值。
定位装置安装前应按设计规定调整定位管的斜率,保证定位管与定位器的夹角或定位器的抬升量。定位器的限位间隙应严格按照定位器型号和拉出值选取对应的d值。拉出值采用接触网多功能激光测量仪检测,螺栓紧固力矩用力矩扳手检测。安装基本完成后用定位器坡度测量尺进行坡度较核,检查定位器的允许抬升量是否符合要求。
定位器安装前,先对腕臂柱定位环进行复核测量,以保证定位管及定位器安装后的有效坡度;在高度无误的情况下,记录定位环到线路中心的距离,作为计算定位器在定位管上安装位置的依据。向计算机输入定位环到线路中心距离、外轨超高、拉出值、定位器有效长、正定位或反定位等原始数据,计算输出《定位器安装施工表》,按照该表进行预配,并用油漆做好标记。按照《定位器安装施工表》由中心锚结向下锚方向安装,安装的同时校正导线线面。顺线路的偏移量与吊弦的偏移量一致。
在上部安装过程中,紧固紧固件时应全部采用力矩扳手,严禁使用活口扳手,力矩紧固标准严格执行《施规》附录C中的力矩紧固标准。 关注下方微信公众号,在线模考后查看