简答题凝汽器真空严密性试验的条件、步骤和指标是什么?
  • 试验条件:
    1)、机组负荷80%~100%额定负荷
    2)、机组运行正常,凝汽器真空正常
    3)、真空泵运行正常,备用真空泵启动试验正常
    试验步骤:
    1)、记录试验前的负荷、真空、排汽温度
    2)、缓慢关闭真空泵抽空气门,监视凝汽器真空,若真空迅速下降应立即打开抽空气门
    3)、抽空气门关闭后开始记录凝汽器真空,每分钟一次
    4)、试验持续3~5分钟,试验完毕恢复原运行方式
    试验指标:
    真空下降率小于133Pa/min为优秀
    真空下降率小于267Pa/min为良好
    真空下降率小于400Pa/min为合格
    真空下降率大于400Pa/min为不合格