试题详情
简答题除氧器如何进行启运?
  • ①打开除盐水入除氧器阀,打开除氧器底部排污阀,冲洗干净除氧器;
    ②打开除氧器顶部排气阀,关闭除氧器底部排污阀,建立除氧器液位到达80%左右,关除盐水阀。
    ③打开脱氧水泵入口阀,启动除氧水泵,打开泵出口回流阀,除盐水建立循环。
    ④缓慢打开0.35MPa蒸汽入除氧器阀,使除氧器以每小时20℃的速度升温,当除氧器温度达到100℃时,适当关小除器顶部排气阀,同时调节蒸汽加入量,使除氧器保持0.02MPa左右压力,温度控制在105±2℃;
    ⑤联系化验分析除氧水合格;
    ⑥启动锅炉水泵向废热锅炉供脱氧水,打开除氧水泵出口阀,全关除氧水回流阀,向硫冷器加除氧水;
    ⑦打开除盐水入除氧器阀,控制除氧器液位和压力正常。