简答题 某工程位于南四环和三环之间,建筑面积43000m2,框架结构筏板式基础,地下3层,基础埋深约为12.8m。该工程由某建筑公司承建。工程于2005年8月开工建设,同年12月基础完工。基础混凝土强度等级为C35,在施工过程中,发现部分试块混凝土强度达不到设计要求,但对实际强度经有资质单位测试论证,能够达到设计要求。 对混凝土试块强度达不到设计要求的问题是否需要进行处理?请简述工程施工质量不符合要求时的处理规定。
  • 该质量问题可不作处理。工程施工质量不符合要求时可按下述规定进行处理:
    经返工重做或更换器具、设备检验批,应重新进行验收; 经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收; 经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
    经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收;
    通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。