试题详情
- 简答题母线操作应遵循哪些原则?
-
用开关向不带电的电线充电时,应使用充电保护,用其他保护代替时,保护方向应指向被充电的母线或短接保护的方向元件,必要时,应调整保护定值。
倒母线操作,即由一条母线倒换部分或全部元件至另一条母线时,首先应使母联断路器及两侧隔离开关均在合位,并取下母联断路器的操作保险后,方可进行倒闸操作。其目的是防止在线联断路器原先断开或因其他原因使母联断路器断开的情况下,操作人员未及时发觉,造成带负荷拉合开关或带电源拉合隔离开关的误操作事故;必要时也可改变母线保护运行方式,待操作完毕后投入母联开关操作电源保险,倒母线操作时,应注意采取措施,防止电压互感器二次反充电,避免运行中电压互感器保险熔断而使保护失压误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看