试题详情
简答题 背景 某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。地下2层、地上16层,钢筋混凝土筏板基础,地上结构为钢筋混凝土框架结构,墙充填为普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件: 事件一:本工程基坑深8.5m,北侧紧邻某住宅楼。经专家论证后的方案采用围护桩墙+预应力锚杆支护体系。整个施工过程对围护体系实施连续变形监控,对于围护桩墙顶位移监控值,施工单位与监理发生分歧,施工单位认为按二级基坑监控,监理坚持按一级基坑进行监控。 事件二:基础工程施工完成后,在施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上,施工单位项目经理组织项目技术、质量负责人、总监理工程师进行了地基与基础分部工程的验收。 事件三:普通混凝土小型空心砌块墙体施工时,施工人员先将小砌块充分浇水湿润,再将砌块底面朝上反砌于墙上;外墙转角处的临时间断处留直槎,并砌成阴阳槎,并设拉结筋。监理工程师认为施工方法错误,立即下发了整改通知。 事件四:地上框架结构存在主次梁,在主次梁交汇处,关于钢筋摆放上下顺序监理与施工技术员在理解上发生分歧,随后上报总监理工程师处理。 事件一中,基坑应按几级基坑进行监控?该级基坑的判定标准是什么?
  • 事件一中基坑应按一级基坑进行监控。
    标准:凡符合下列情况之一的基坑为一级基坑:
    1)重要工程或支护结构做主体结构的一部分;
    2)开挖深度大于10m;
    3)与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;
    4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。本基坑深8.5m,虽小于10m,但北侧紧邻某住宅楼,按第3)条判定该基坑为一级基坑,故应按一级基坑监控。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题