- 简答题在多层工业和民用建筑中圈梁的设置有哪些要求?
-
1)车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁
A.砖砌体房屋,檐口标高为5-8m时,应在檐口设置一道圈梁,檐口标高大于8m时,宜增设。
B.砌块和料石砌体房屋,檐口标高为4-5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大于5m时,宜增设。
C.对有吊车或较大振动设备的单层工业厂房,除在檐口或窗顶标高处设置圈梁一道外,尚应在吊车梁标高处或其他适当位置增设。
2)多层工业和民用建筑应按下列规定设置圈梁
A.住宅、宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,层数为3-4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
B.多层工业建筑,宜每层设置圈梁。
C.设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置圈梁,其他楼盖处宜在所有纵横墙上每层设置。
D.采用现浇钢筋混凝土楼盖的多层砌体房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼盖面板现浇。
3)建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007)的有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看