- 简答题低压带电换表现场工作要求及注意事项有哪些?
-
低压带电换表是一项具有较大安全风险的工作,特别是更换三相四线电能表,除遵守操作的规范外,还应该严格遵守安全规范的要求。
(1)换表作业具有可靠的安全操作空间,操作人员不允许直接接触任何带电物体;
(2)与客户共同做好作业前准备和安全措施后,按传票或:亡作任务单要求实施换装作业;
(3)对二次回路配置有联合接线盒的电能计量装置,可采用“间断计量”的方式开展带电换表作业。一次系统不停电时应在联合接线盒上短接电流,断开电压,终止计量,测量短接前客户的用电功率和记录短接时间,计算停止计量期间应补电量,记录在工作票指定位置交客户签字。对二次回路没有联合接线盒的电能计量装置,不予带电更换电能表;
(4)严格防止电流互感器二次回路开路。短接电流互感器二次回路严禁用导线缠绕,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠;
(5)应使用绝缘工具、戴手套等措施;