试题详情
- 简答题电能计量装置的接线方式如何划分?
-
(1)电能计量接线方式取决于电力系统中性点接地方式,接地方式可分为中性点有效接地和中性点非有效接地两种;
(2)中性点非有效接地系统包括中性点绝缘系统和中性点补偿系统,中性点补偿系统又包括电抗器接地系统和电阻接地系统(此系统又可分为高阻接地和中阻接地系统);
(3)无论是中性点直接接地系统(有效接地)还是经补偿设备接地,当三相系统不平衡时,中性点都会流过不平衡电流,对此类接地系统若采用三相三线计量方式,就会产生计量附加误差。对于中性点绝缘系统,任何情况下中性点都不会流过不平衡电流,采用三相三线计量方式不会产生计量附加误差。所以,对电能计量系统而言,接地方式以中性点绝缘系统和非绝缘系统划分。电能计量接线方式应根据系统中性点接地方式划分而划分,即,接人中性点绝缘系统和中性点补偿系统的电能计量装置,应采用三相三线接线方式;接人中性点非绝缘系统的电量计量装置,宜采用三相四线接线方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看