- 简答题试述KL0400[2]一1T1型空调控制柜中过压、欠压保护电气控制原理。
-
(1)过压、欠压继电器FOV、FLV接在18号线与1R之间接人KT3的常开触点,这个电路起到过电压、欠压和失压保护作用。
(2)过压保护控制:若电源电压超过额定电压值的115%(253v)时,过压继电器FOV动作,断开控制回路电源,系统停止工作,使电器元件及设备不会因电压过高而损坏。
(3)欠压保护控制:若电源电压低于额定电压值的85%(187v)时,欠压继电器FLV动作,断开控制回路电源,系统停止工作,起到欠压保护作用。
(4)为避免误动作,设置了继电器KT3,延时0.5s用以鉴别是瞬时欠压(过压),还是故障欠压(过压),保证空调机组在187~253v电压之问正常工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看