试题详情
- 简答题性能检测的主要步骤,结果如何判定?
-
1、试件的制作和养护,6个试件为一组。
2、试件拆模后,用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜,送入标准养护室养护。
3、试验龄期宜为28d,可27d用石蜡密封或用水泥加黄油密封试件侧面。
4、启动检查抗渗仪后,将密封好的试件安装在抗渗仪上。
5、开通6个试位下的阀门,应使水压在24h内恒定控制在(1.2±0.05)MPa,加压过程不大于5min,以达到稳定压力的时间作为试验记录起始时间(精确至1min)。在稳压过程中观察试件端面渗水情况,当有某个试件端面渗水时,停止该试件的试验,记录时间,并以试件的高度作为该试件的渗水高度。对于试件端面未出现渗水的情况,应在试验24h后停止试验,及时取出试件。试验过程,当发现水从试件周边渗出时,应重新进行密封。
6、用钢垫条在压力机上将试件沿纵断面劈裂为两半。用防水笔描出水痕。
7、将梯形板放在试件劈裂面上,用钢尺沿水痕等间距量测10点渗水高度值,读数精确至1mm。当读数遇到某测点被骨料阻挡时,可以靠近骨料两端的渗水高度算术平均值来作为该测点的渗水高度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看