- 简答题低压变压器的送电步骤?
- 1)查有关检修工作结束,地刀(接地线)已断开(拆除)
2)测变压器高低压侧绝缘合格
3)查变压器各保护出口压板投入正确
4)查变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关在“就地”位
5)查变压器高压侧开关在“断”位
6)将变压器高压侧开关送工作位
7)合上变压器高压侧开关控制电源小开关
8)查变压器高压侧开关各信号指示正确
9)查变压器高压侧开关微机保护装置正常
10)将变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关切在“远方”位
11)合上变压器高压侧开关
12)查变压器充电正常
13)查变压器所带负荷由备用电源接带运行正常
14)查变压器低压侧开关确在“断”位
15)查变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关在“就地”位
16)查变压器低压侧开关有关保护压板投退正确
17)将变压器低压侧开关送至工作位
18)合上变压器低压侧开关控制电源小开关
19)查变压器低压侧开关信号指示正确
20)查变压器低压侧开关微机保护装置正常
21)将变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关切到“远方”位
22)将变压器所带负荷倒由自带
23)查母线由变压器接带运行正常 关注下方微信公众号,在线模考后查看