- 简答题简述变压器后备保护动作的处理。
-
(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。
(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,
(5)检查失压母线连接的设备有无异常。
(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。