简答题简述变压器差动保护动作的处理。
  • 检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。