试题详情
- 单项选择题已知100pa压差下,换算成标准状态下的空气渗透量q/为30.0m3/h,试件的开启缝总长为3.00m,换算成10pa压差下单位缝长空气渗透量q/1,下列计算值正确的是()
A、1.0m3/(m.h)
B、1.00m3/(m.h)
C、2.2m3/(m.h)
D、2.15m3/(m.h)
- C