试题详情
- 简答题隔离开关三相合闸同期性如何调整?
- 合闸时,三相刀片应同时投入,各相前后相差值应符合制造厂规定。检查方法:将开关慢慢合闸,若某相最先接触固定触头时,用尺测量其它两相刀片与固定刀片的距离,此即为不同期值。当不能达到要求时,可调整升降绝缘子连接螺丝的长度来解决。