- 简答题何谓高频闭锁距离保护?高频闭锁距离保护有何优缺点?
-
利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护。它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障。
高频闭锁距离保护有以下优缺点:
(1)能够灵敏和快速地反映各种对称和不对称故障。
(2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏时)。
(3)串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动。
(4)不受线路分布电容的影响。
(5)电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看