试题详情
- 简答题什么叫超外差接收方式?它有什么优点?
-
收发信机收信回路采用的超外差接收方式,是把不同工作频率的高频信号经过频率变换变成固定频率信号再进行放大。其优点是:
(1)容易获得稳定的高增益。如果收信回路采用直接放大式,即在检波之前,收信回路的所有各单元中的信号频率都保持不变,高频放大器要在50~400kHz频率范围内得到一个恒定的高增益是不容易的。而超外差接收方式是把不同工作频率的高频信号变成频率较低的中频信号再进行放大,因而容易得到恒定的高增益。同时,由于放大器的工作频率低,寄生耦合小,放大器的工作稳定性也好。
(2)有利于提高收信回路的阻带防卫度。收信回路采用超外接收方式时,其阻带防卫度由高频输入滤波器和中频带通滤波器共同提供,这要比直接放大式收信回路仅有一只高频输入滤波器所能实现的阻带防卫度高得多。而且,同样的阻带防卫度,中频带通滤波器比高频输入滤波器更容易实现。
(3)电平整定方便。由于采用超外差接收方式后,中频固定不变,与接收到的信号频率无关,因此收信回路各插件的输出电平的整定与收信回路的收信频率无关。
(4)有利于减消滤波器产生的相位传输失真。超外差式收信回路的阻带防卫度由高频输入滤波器共同提供,其阻带衰耗曲线上升陡度小,通带的相对宽度较宽,有利于减消滤波器产生的相位传输失真。 关注下方微信公众号,在线模考后查看