- 简答题柴油发电机房在民用建筑内的设置有什么要求?
- 根据 《建筑设计防火规范》规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
1.宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于55℃。
2.应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。
3.机房内设置的储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
4.应设置火灾报警装置。
5.建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。
6.设置在建筑物内的柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
(1)应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀;
(2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
(3)燃油供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定;
(4)供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看