简答题例,ACW-FDY机型L10-1#~4#纺位,生产过程中因“导丝盘操作板接口数据传送干扰,每时间有错误电报数”故障同时断丝,试分析导致该故障的原因有哪些?我们如何处理?
  • 通过故障信息的查看,我们日常分析和处理故障的方式如下:
    ①接口数据通讯回路故障,处理方式:首先将导丝盘操作面板与卷绕机24V/DC电源断开,测量Profibus板X2通讯插头3与8至终端电阻整个接口数据回路的电阻是否正常,两个回路的电阻差不能超过1Ω,导致电阻异常的原因有,柜端插头插针接触不良,通讯线有接地有接地现象。
    ②导丝盘操作面板故障,断电后检查导丝盘操作面板内电路板有无明显被油污腐蚀现象,ED514通讯模块接线是否松动,更换导丝盘操作面板或通讯线重新接线。
    ED421-Profibus板故障,以上问题检查无问题后送电,Slave重启后GUID电脑故障仍没离去,可判断为Profibus板故障,确认拨码后更换Profibus板即可。