- 简答题农村低压电网无功补偿装置设置原则是什么?
-
(1)固定安装年运行时间在1500h以上,且功率大于4.0kW的异步电动机,应就地补偿无功,与电动机同步投切。
(2)车间、工厂安装的异步电动机,可在配电室集中补偿。
(3)异步电动机群的集中补偿应采取防止功率因数角超前和产生自励过电压的措施。
(4)应采取防止无功向电网倒送的措施。
(5)10kV配电变压器容量在100kVA及以上的用户,必须进行无功补偿,并应采用自动投切补偿装置。
(6)10kV配电线路可以根据无功负荷情况采取分散补偿的方式进行补偿。 关注下方微信公众号,在线模考后查看