试题详情
简答题高分底排酸水手阀前穿孔大漏如何处理?
  • 高分排水阀穿孔泄漏情况严重,立刻按紧急停工处理。
    ⑴手动启动0.7MPa/min,应迅速检查联锁程序系统是否真的动作。如果联锁设备没有动作,人工处理。
    ⑵注意监视高分的液位及压力,防止液位超高使循环机停运或液位超低向低分窜压。如果有循环氢脱硫系统,切出循环氢脱硫系统,注意监视循环氢脱硫塔的液位,关闭循环氢脱硫塔液控手阀,防止液位超低高压串低压。
    ⑶设置现场警戒线,防止无关人误入有毒区。
    ⑷注水泵不能停,确保泄露点有水漏出,阻止大量油气跑出。
    ⑸利用附近的消防炮打水压住泄露点。
    ⑹当系统压力接近1.0Mpa时,组织停运循环机,关闭其进出口气动阀,机体内氢气缓慢往火炬放空。
    ⑺关闭新氢机和高压泵出口阀。低分瓦斯改放火炬。
    ⑻分馏和脱硫的操作按停新鲜进料处理。
    ⑼联系调度,引氮气(氮气纯度:99.9%以上)置换反应系统的可燃气体。
    ⑽注意观察火炬线排放情况,如果发生剧烈震动,联系调度处理。
    ⑾当只有在各反应器的温度至少比正常操作温度低30℃时,压力降到微正压时才可关掉放空阀。