试题详情
- 简答题发电机启动升压过程中,为什么要监视转子电流和定子电流?
 
- 
	发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:
(1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以初步判定有匝间短路或定子铁芯有局部短路。
(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。
发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机及主变压器高压侧有无短路现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 操作员站CRT画面的切换时间不应超过2s
 - 锅炉的冷渣器停止运行后,温度降到()℃以
 - 论述提高离心泵的效率和运行经济性应采取的
 - 层燃炉
 - 汽轮机润滑油压低保护是汽轮机保护中的重要
 - 我公司60MW机组冲转前要投入低真空、转
 - 临时接地桩标识牌形状为倒三角型。
 - 对微机五防系统的运行维护中,重点是对()
 - 煤仓煤位信号在程序配煤中决定着犁煤器的自
 - 燃煤灰分对煤粉气流着火的影响?
 - 影响凝汽器端差增加的因素?
 - 中间再热机组应该()高压主汽门、中压主汽
 - 密封风压力无需大于烟气压力。
 - 调节阀在实际运行时阀位应当在()为适宜。
 - 磨煤机筒体内钢球数量不足的运行特征是什么
 - 绕制一个1000Ω的电熔铁芯,试求需要多
 - 自然水循环锅炉的主要循环故障有循环停滞和
 - 过热器出口压力为13.5MPa及以上的锅
 - 通风量减少,磨煤机出力则降低,而且还会使
 - 运行中影响轴向推力的因素有()