- 简答题零序电流保护与重合闸方式的配合应考虑哪些因素?
-
1、采用单相重合闸方式,并实现后备保护延时段动作后三相跳闸不重合,则零序电流保护与单相重合闸配合按下列原则整定:
(1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护一段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出;而躲不过非全相运行最大零序电流的零序电流保护一段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
(2)零序电流保护二段的整定值应躲过非全相运行最大零序电流,在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸。
(3)零序电流保护三、四段均经重合闸R端子跳闸,三相跳闸不重合。
2、采用单相重合闸方式,且后备保护延时段启动单相重合闸,则零序电流保护与单相重合闸按如下原则进行配合整定:
(1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护一段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护一段,经重合闸M端子跳闸,重合闸启动后退出工作。
(2)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护二段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护二段,经重合闸M或P端子跳闸,亦可将零序电流保护二段的动作时间延长至1.5秒及以上,或躲过非全相运行周期,经重合闸N端子跳闸。
(3)不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护三段,经重合闸M端子或P端子跳闸,亦可依靠较长的动作时间躲过非全相运行周期,经重合闸N或R端子跳闸。
(4)零序电流保护四段经重合闸R端子跳闸。
3、三相重合闸后加速和单相重合闸的分相后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开在一侧断路器合闸时三相不同步产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1秒的延时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 投切变压器开关前,该侧()必须接地,以防
- 中性点经消弧线圈接地系统采用欠补偿方式,
- 逐项操作指令是指值班调度员所发操作任务顺
- ()是指电力系统重要的电压支撑点。
- 试送的开关必须完好,且具有完备的继电保护
- 当变压器恢复运行状态时,应注意将变压器的
- 对于低压用电系统为了获得380V/220
- 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作
- 为了将变压器分接头进行调整,而将变压器的
- 电网有备用接线方式包括()
- 对于不按调度指令用电和发电的,调度员可以
- 运行中的变压器保护,当进行变压器()工作
- 变压器并联运行必须满足的条件有()。
- 三绕组变压器只要保证两侧绕组不过负荷就能
- 电力系统采用单相重合闸可以提高暂态稳定性
- 在大接地系统发生单相接地故障时,其故障电
- 开关跳闸后,重合闸装置动作,开关自动合上
- 线路带电作业时重合闸()。
- 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁
- 主变中性点接地闸刀合上后,其()投入。