试题详情
- 简答题PI-150现场指示正常,操作站没有指示,检查线路无故障,应如何处理?
-
(1)因该点是数值点,没有指示,首先检查1SQ0614是否启动。
(2)如该程序启动后仍无指示,应将该程序块停止,重新下装。
(3)下装后启动仍无指示,应进入工程师状态,检查1SQ0614该程序是否改动。
1SQ0614程序完成PI-309、TI-38、LI-303、PI-150、FI-204、TI-206的数据采集功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看