- 简答题PT-9105指示偏高,如何处理?
- (一)进行变送器测压部分检查
(1)表零点检查,停表排污;若零点不准确,断开变送器导压管,进行零点的校准(表静压误差检查修正);
(2)投表,若指示为零,导压管堵,若指示仍高,变送器输出电流检查
(二)判断表实际输出电流与DCS接收电流显示是否一致。是:线路无故障,否:进行线路部分检查线路检查:
(1)变送器的供电是否正常;
(2)线间绝缘检查。不正常:换线或查绝缘不好处进行处理。
(三)校表 关注下方微信公众号,在线模考后查看